第一次会议纲要第一部分:甲方作简明的阐述第二部分:由施工单位说明需要协调处理的问题第三部分:监理单位总结前阶段的现场施工情况以及发现的相关问题处理意见以及后面监理工作的相关监理方式施工程序上的1支护施工队没有将施工方案安全文明施工方案机械检查情况人员上岗证特种工上岗证技术交底交我司报审备案(电工证机长上岗证电焊工证)2搅拌桩使用水泥进场未提前报审进场是应提前告知监理现场核对3土方施工
各工序的协调措施一 工 程 概 述略二 施工准备工作和工序衔接 1工程准备工作及总进度计划工程项目施工准备工作按其性质及内容通常包括技术准备物资准备劳动组织准备施工现场准备和施工场外准备(1).技术准备技术准备是施工准备的核心由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故造成生命财产和经济的巨大损失因此必须认真地做好技术准备工作具体有如下内容: 1.1熟悉审查施工图纸和有关的设计
工 程 签 证 单编号: 主送单位国建房地产金龙中心工程部发送单位新东阳建设金龙中心项目部抄送单位建设咨询监理金龙中心监理部主要内容4楼墙体砌筑造成外架二次搭拆贵方于09年年底要求4号楼三层四层不砌砖墙我方已经在09年年底完成所有工作并拆除该楼所有外架现贵方又出联系单要求4楼三层四层内外墙按此联系单砌墙造成4楼南面施工通道重新搭拆及外架(双排架)重新搭拆物料提升机重新开机使用具
总承包管理交底书 (分包单位名称): 欢迎来到中建五局××××总承包管理项目部我部按照总承包协议内容对所有分包工程实施施工总承包管理协调及服务工作承担管理协调及服务义务为使双方能够圆满完成各自承包范围的工作对业主更好的履约特向贵做如下管理交底请严格按本交底的要求服从和配合我部的施工管理和协调工作你必须满足发包方与总承包方所签订的总承包管理协议要求在
1.施工内容及特点:1.1内容:仪表的拆除 仪表的拆除复位新增仪表的安装电缆的敷设详见工程量一览表.1.2特点:拆除时交叉作业要求专业之间协调配合1.3本工程工程量如下:仪表部分工程量一览表序号名称规 格单位数量备 注1热电偶只312调节阀台213变送器台214孔板台145镀锌管米12006无缝钢管米8807紫铜管米808槽钢米1009角钢米41010扁钢米15010电缆米165701
个人岗位安全风险管理(一)施工负责人岗位安全风险管理1安全风险点:工点职工思想情况不稳定卡控措施:及时了解职工思想情况不定期举行职工谈心会尽可能丰富工点的的业余生活对有困难职工要积极帮扶并及时向反映2安全风险点:施工进度较慢卡控措施:全面熟悉掌管担负施工的桥隧工程情况在安全有效保证的情况下积极合理安排生产计划组织职工完成施工生产任务质量达到规定标准3安全风险点:与施工配合单位的协调卡控措
坪山文化中心201684 阴转小雨2栋楼梯2-3预计明天浇筑今天验收时发现一些小问题施工方答应浇筑之前整改好后浇带南侧圆洞天井与楼板交接的地方出现漏水现象已经告知施工方去修补3栋18轴线型钢挑梁今天开始安装美术馆五层楼板的型钢梁安装位置低于设计标高导致箍筋无法安装问题真正沟通协调之中展览馆三层南侧的清水墙及周边的斜片墙预计明天可以浇筑
03土建定额1墙体两面抹灰脚手架计算套用满堂脚手架乘30(单独约定)用这个价钱完全可以抵简易架凳费用(实际施工时没有再搭设脚手架的)2配电箱安装箱体周围填堵缝隙及箱体后面抹灰未包含在安装定额内这与消火栓安装时箱体四周填堵抹灰是一样的性质其实这是个安装土建配合协调施工的问题不应单独计算3两工程执行96定额此两工程为两套独立的图纸两个楼间如有沉降缝(基础是否断开)则应分两个工程确定类别如没有则按
监理工作联系单工程名称: 经济适用住房A1地块11组(1标段) 编号: 01致: 贵州建工第八建筑工程内容:你单位承建的水岸金都1标段即将进场施工请施工单位负责人在2010年6月24日下午14:30到施工现场和甲方监理会面商谈工作事宜单位(章) 负责人: 日期: