消防施工组织方案目 录 消防自动报警及联动系统施工方案 自动水喷淋系统施工方案 工程进度计划表 现场平面布置 降低工程成本措施 施工管理组织网络 施工器具配置 系统验收测试方案 售后服务及培训方案一消防自动报警及联动系统施工组织方案一般规定:该项目消防自动报警及联动系统的施工应按如东县建筑设计研究院设计图纸进行不得随意更改更改须经过设计院和业主的认可消防自动报警及联动系统工程
1(ABCD)等单位应当遵守消防法规国家消防技术标准对建设工程消防设计施工质量和安全负责(易) A建设 B设计 C施工 D工程监理 2公安机关消防机构依法实施建设工程消防设计审核(ABC)(易) A消防验收 B备案 C抽查 D检测3施工单位应当按照(C D )和组织施工不得擅自改变消防设计进行施工降低消防施工质量(中) A消防法律
HYPERLINK :2.zhulongtechbsdisp_contri.aspid=310170 t _blank 某办公楼消防工程 施工方案 技术负责人: 投标单位: 目 录 一工程概况及特点 二管理力量及劳动力安排计划 三
目 录一施工方案·········································1二施工进度计划及保证措施··························31三质量保证措施····································33四安全保证措施····································40五主要机具使用计划
消防报警施工应知应会常识管内或线槽内的布线应注意的事项:(1)在管内或线槽内的布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行管内或线槽内不应有积水及杂物(2)导线在管内或线槽内不应有接头或扭结导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接金属软管保护保护的长度为多少从接线盒线槽等处引到探测器底座控制设备扬声器的线路当采用金属软管保护时其长度不应大于2m管路超过下列长度时应在便于接线处装设接线盒:1 管子长度每
安全技术交底工程名称交底时间工程部位喷淋消火栓交底对象水施工队交底人接收人参加交底人员:内 容宿舍:1.1物品堆放整齐被褥整理叠放整洁被褥经常晾晒保持干净整洁1.2宿舍照明线由工地电工统一架设不得私扯乱拉电线电线要穿管保护宿舍不得用明火取暖禁止使用电炉1.3宿舍外不准乱仍烟头烟头必须熄灭后放入垃圾桶内2食堂:2.1厨师必须有健康证或近期身体检查证明保证无任何传染病
九龙企业总部大厦 消防安装工程施工组织设计编制人:审核人:二零一二年五月二十三目 录第一章 施工方案工程概况施工部署消防供水设施的施工自动喷水灭火系统的施工室内消火栓系统的施工通风及防排烟系统的施工八火灾自动报警系统的施工第二章 施工进度计划及保证措施第三章 保证质量措施第四章 保证安全措施第五章 文明施工现场措施第六章 劳动力安排计划第七章 主要材料构件用量计划第
建筑消防设施施工工艺及质量检验规程编 制: 审 核: XXXXX消防工程有限责任 一火灾自动报警及联动控制系统 工艺流程:放线布管 管内穿线 校线测绝缘电阻设备安装 逐点调试 联动试验 竣工验收1.施工准备1.1 施工前认真读图熟悉平面图系统图安装尺寸图接线图选择设备厂家和安装技术准备1.2 施工应按设计施工图施工如需修改应征得监理设计单位和消防建审部门同意并有修改手续1.3 现场检验施
消防主要施工方法Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewordsCreated with an evaluation copy of Aspose.Words. To d
3. 自动喷淋灭火系统消火栓系统施工工艺过程a. 施工工序根据施工设计图纸及工程特点合理安排施工工序 管件及支架预制-管件丝扣加工-管道支架安装-干管安装-支管安装-管道试压-管道冲洗-喷头及设备安装-系统调试-系统验收b. 施工准备熟悉图纸并对照现场复核管路设备位置标高是否有交叉或排列不当及时与设计人员研究解决办理洽商手续检查预埋或预留是否正确需临时剔凿应与设计协商好c. 管件加工1) 材
消防室外埋地管沟土方回填施工方案北京城建天宁消防有限责任北京汽车研发中心项目部2011年8月17日目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc297802642 一编制依据 PAGEREF _Toc297802642 h 2 HYPERLINK l _Toc297802643 二工程概况 PAGEREF _Toc297802643
3.16节流装置:在高层消防系统中低层的喷洒头和消火栓流量过大可采用减压孔板或节流管等装置均衡减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上孔口直径不应小于安装管段直径的50孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍采用节流管时其长度不宜小于1m节流管直径按表l-17选用 ????节流管直径表1-17????3.17报警阀配件安装:应在交工前进行延迟器安装
目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc156026037 编制说明 PAGEREF _Toc156026037 h 1 HYPERLINK l _Toc156026038 一工程概况 PAGEREF _Toc156026038 h 1 HYPERLINK l _Toc156026039 工程概况 PAGEREF _Toc1
消防系统施工组织方案目 录工程概况及编制依据 ……………………………………………22.主要施工方法………………………………………………………23.工程投入的主要物资和施工机械设备情况主要施工机械进场计划…………………………………………………………84.劳动力安排计划……………………………………………………95.确保工程质量的技术组织措施……………………………………106.确保安全生
建筑工程消防专项施工方案一在建工程消防防火要求 本工程位于杭州市萧山区蜀山街道为蜀山地块市政拆迁安置房二期工程1标由1楼2楼3楼4楼及地下车库组成结构形式剪力墙结构总建筑面67355平方米建筑层数为1楼18层2楼18层3楼15层4楼18层地下室一层建筑最大高度米由杭州萧山市政拆迁安置房建设中心承建杭州天元建筑设计研究院有限设计在建工程本着安全第一预防为主的原则在施工现场建立消防安全
兖州市鲁水二局南院区3住宅楼 施工现场防火施工方案 施工单位:山东济宁弘大建筑工程有限工程名称:兖州市鲁水二局南院区3住宅楼编 制 人:倪振廷日 期:2012年9月18日施工现场防火施工方案编制说明 根据中华人民共和国《消防法》消防工作以预防为主防消结合的方针为使安全防火责任和措施落实到位确保本工程在施工中无火灾事故以利工程施工顺利进行为此特编制本工程施工现场安全防火工作
上海佳兆业1号项目消防系统工程施工组织方案编制单位:上海南晓消防工程设备有限邮 编:200063目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc359365837 一编制说明 PAGEREF _Toc359365837 h 1 HYPERLINK l _Toc359365840 二施工专项方案:2 HYPERLINK l _Toc
目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc227544341 1 编制说明: PAGEREF _Toc227544341 h 1 HYPERLINK l _Toc227544342 2 编制依据: PAGEREF _Toc227544342 h 1 HYPERLINK l _Toc227544343 3 系统简介: PAGE