附件2 2电压互感器N600多点接地查找示例 2009年4月2日对网内某变电站PT二次回路N600一点接地进行检查在控制室PT并列屏零相小母线(N600)一点接地位置按照图1接好试验接线一判断PT电压二次回路N600是否一点接地检查(电阻法)(1)合上刀闸K断开控制室一点接地的联接线(2)调整滑线电阻R为0欧合上刀闸K1断开刀闸K测量滑线电阻R上电流(用高精度钳型电流表)为140mA(