变电站巡视检查内容和技术标准巡视项目巡视检查内容处理标准一变压器1检查油温和温度计指示是否正常储油柜的油位与温度是否对应各部位是否有渗油漏油现象1.油温和温度计指示不正常更换温度表储油柜的油位与温度不对应放油或注油各部位是若有渗油漏油现象进行检修2. 套管油位不正常放油或注油套管外部有破损裂纹应进行更换严重油污应进行擦拭及检修有放电痕迹及其他异常现象应分析原因做出处理方案3对于3中处理标准1