大桔灯文库logo

#压力变送器故障处理# 相关文档

  • 压力变送器常见故障及处理方法.doc

    问题现象检查与测试解决办法变送器无输出1:查看变送器电源是否接反把电源极性接正确2:测量变送器的供电电源是否有24V直流电压必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)如果没有电源则应检查回路是否断线检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)3:如果是带表头的检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路如果短路后正常则说明是表头损坏)表头损坏的则需另换表头4:将电流