  • 断路器失灵保护二次详解.doc

    失灵汇总一.500kV开关失灵以第三串为例开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A失灵低定值0.4A)满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合Fig.1 失灵启动开入对5031边开关来说两个SL

    日期:2022-04-18 格式:.docx 页数:5页 大小:2.85MB 发布:
  • 三相不一致保护及自动重合闸.doc

    1 断路器三相不一致保护断路器装设三相不一致保护的必要性:采用分相操作机构进行分相操作的断路器在运行中会出现三相不同时合闸(即三相不一致)的异常状况因三相不一致引起的零序负序电流将对系统产生不利影响甚至引起保护及自动装置误动为减小断路器三相不一致时对系统造成的危害应装设断路器三相不一致保护(或非全相保护)将出现三相不一致的断路器退出运行保证系统的正常运行断路器三相不一致保护的构成原理:断路器

    日期:2022-04-27 格式:.docx 页数:4页 大小:1.3MB 发布:
  • 浅谈断路器失灵保护——环球市场信息导报.doc

    浅谈断路器失灵保护周健(广东电网茂名供电局 广东茂名 525000)摘要:该文主要介绍断路器失灵保护的工作原理从32断路器接线方式和双母线接线方式两种接线方式分析比较和总结断路器失灵保护的工作原理及其运行注意事项关键词:断路器失灵必要性原理接线方式 【简介】周健(1972—)广东茂名人研究生现任茂名供电局电气工程师研究方向:变电运行管理电网系统随着社会的发展而迅速发展电网的稳定运行

    日期:2022-04-20 格式:.docx 页数:5页 大小:145KB 发布:
  • 防跳回路的作用1.doc

    1 防跳回路的作用a1 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上 造成断路器连续合切现象b1 对于电流启动电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的 而这一点却常被人们忽视2 