失灵汇总一.500kV开关失灵以第三串为例开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A失灵低定值0.4A)满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合Fig.1 失灵启动开入对5031边开关来说两个SL