技术交底编 号GD230100301工程名称鑫苑·世纪东城西苑交底日期年 月 日施工单位中铁建设分项工程名称开关插座安装交底提要开关插座安装施工准备作业条件各种管路盒子已经敷设完毕损坏的盒子已换掉盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒且套盒与原盒有可靠的措施拔插时不能将套盒与面板一起拔出盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐内口抹方正线路的导线已穿完并已对各支
开关插座安装工程施工方案依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20021范围本施工工艺标准适用于国家环保总局履约中心业务用房精装修工程室内电气照明的开关插座安装工程2施工准备2.1材料要求:2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求并有产品合格证2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求并有产品合格证2.1.3其
工程名称施工单位交底部位工序名称交底提要:开关插座安装的相关材料机具准备质量要求及施工工艺交底内容:开关插座安装工程一施工准备(一)作业条件1各种管路盒子已经敷设完毕损坏的盒子已换掉2盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒且套盒与原盒有可靠的措施拨插时不能将套盒与面板一起拨出3盒子缩进装饰面不够20mm已用高标号砂浆外口抹平齐内口抹方正4线路的导线已穿完并对各支路已进行了绝缘摇测5墙面的浆活油
编号:开关插座安装工程施工工艺要求各类开关插座的规格型号必须符合设计要求并应有出厂合格证CCC认证标志和认证证书复印件合格证认证证书复印件同规格同型号应各备一张塑料(台)板应具有足够强度应平整无弯翘变形等现象并有产品合格证进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC]产品除外)中文版的质量证明文件性能检测报告以及中文版的安装维修使用试验要求等技术文件施工机具手锤
1.先在图纸上寻找到开关插座的具体位置在平面图上的样子有点像英文的F2.用事先准备好的插座外盒框画出一个大致的框架这个工具对定位的整齐非常有帮助3.测量垂直方向上电线管材的走位距离墙边的距离????? ?????? 4. 在墙角测出同样宽度的位置5. 根据刚才测量的点的位置就可以用弹线画出两条垂直线这就是管材的走位6. 切割机沿着弹线进行切割???? ?? 7.? 电钻出场开出合适的管材槽这