大桔灯文库logo

#LTE网络问题# 相关文档

  • IP-PTAH配置错误导致E-RAB建立失败-切换失败案例—深圳.docx

    IP PTAH配置错误导致E-RAB建立失败切换失败案例【问题描述】深圳LTE网络中突然出现小区的E-RAB建立失败总次数大幅增加最严重的小区一天的E-RAB建立失败达到28583次而失败原因值基本都为传输层问题导致E-RAB建立失败严重影响用户感知和整网E-RAB建立成功率指标全网E-RAB建立成功率由99.8跌落到97.14左右切换成功率由98以上跌到最低的97.12MME割接后全网KPI指标

    日期:2022-03-17 格式:.docx 页数:4页 大小:275.04KB 发布:
  • LTE网络邻区双天线配置错误导致切换异常问题分析-山西.docx

    邻区双天线配置错误导致切换异常问题描述1测试室分站点时发现UE占用室分信号(PCI425)时可以正常切换到宏站信号(PCI175)但当UE占用宏站信号(PCI175)往室分信号(PCI425)切换时无法切换 2在同一个地理位置上室分信号作为UE的主服务信号是的RSRP值比室分信号作为UE的邻区信号时RSRP差30dB以上处理过程切换参数核查怀疑漏配邻区关系导致切换异常后台人员将现有邻区关系删

    日期:2022-03-17 格式:.docx 页数:7页 大小:397.67KB 发布:
  • 看不懂——SFB优先级设置错误导致连接态用户被叫失败.docx

    CSFB优先级设置错误导致连接态用户被叫失败报告1现象描述晋江有一名LTE客户一直投诉被叫不正常其使用的一款CSFB商务经常人家给他打他接不了2问题分析针对客户的投诉我们派人员去现场进行测试并跟踪CTS信令如下:协议23.272中描述了终端业务态基于盲重定向的CSFB信令流程 其中核心流程的如下:1A:CS SERVICE NOTIFICATION 是业务态下的寻呼消息1b:Exten

    日期:2022-03-17 格式:.docx 页数:1页 大小:60.89KB 发布: