锅炉水压试验指导书 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:锅炉水压试验指导书1 目的 为了保证锅检中心锅炉检验水压试验工作的顺利进行特制定《
3锅炉整体水压试验交底水压试验范围一次系统水压试验范围:启动系统水冷循环系统过热蒸汽系统省煤器系统各受热面管屏集箱连接管道相应的疏水管道及阀门一次系统试验压力取省煤器进口设计压力的倍: ×二次系统水压试验范围:低温再热器末级再热器管屏集箱连接管道相应的疏水管道及阀门二次系统试验压力取再热器进口设计压力的倍:×试验水质要求水压试验所用水采用电厂提供的合格除盐水氯离子浓度含量小于联胺的含量为200mg
锅炉水压试验原始记录登记编号: 使用单位试验实施单位锅炉型号额定出力th(MW)额定压力MPa 上次水压试验日期: 上次水压试验压力: MPa锅筒工作压力: MPa 试验压力: MPa试验日期:项 目标准及技术要求检验结果环境温度≥5℃℃ 试压水
垃圾焚烧炉与余热锅炉运营知识汇总发布时间:2010-06-02?点击率:626次?1 锅炉水压试验方式种类及特点 锅炉水压试验有二种方式即锅炉工作压力水压试验和锅炉超压水压试验 (1)锅炉工作压力水压试验是在锅炉大修后或部分受热修复后进行检验受热面焊口联接法兰阀门等泄漏情况 (2)锅炉超压水压试验超压水压试验其压力为锅炉工作压力1.5倍试验这项试验是在所安装锅炉未保温前进行锅炉恢复性大修大面