风管及部件安装质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021范围本工艺标准适用于工业与民用建筑通风与空调系统材质为薄钢板不锈钢板铝板复合钢板硬聚氯乙烯板风管及部件安装工程2施工准备材料要求及主要机具:.1各种安装材料产品应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单.2风管成品不许有变形扭曲开裂孔
风管制作1风管制作风管系统系统类别系统工作压力Pa强度要求密封要求使用范围低压系统≤500一般咬口缝及连接处无孔洞及缝隙一般空调及排气等系统中压系统>500且≤1500局部增强连接面及四角咬缝处增加密封措施1000级及以下空气净化排烟除尘等系统高压系统>1500特殊加固不得用按扣式咬缝所有咬缝连接面及固定件四周采取密封措施1000级以上空气净化气力输送生物工程等系统风管种类金属风管镀锌钢板风
一施工准备 (一)作业条件 1一般送风机系统和空调系统的安装要在建筑物围护结构施工完障碍物已清理地面无杂物的条件下进行 2对空气洁净系统的安装应在建筑物内部安装部件的地面已做好墙面已抹灰完毕室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行 3一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定设备连接器罩体方位已知的情况下进行 4检查现场预留孔洞位置尺寸应符合图纸
1 范围 本工艺标准适用于无机原料制成的玻璃钢风管的制作与安装工程2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 所用的无机原料玻纤布及填充料等应符合设计要求原料中填充料及含量应有法定检测部门的证明技术文件 2.1.2 玻璃钢中玻纤布的含量与规格应符合设计要求玻纤布应干燥清洁不得含蜡 2.1.3 主要机具有:各类胎具料桶刷子不锈钢板尺角尺量角器钻
技 术 交 底编号:空004 2008年1月6日工程名称贵州省委办公业务大楼分部(项)名称铁皮风管安装热镀锌铁皮风管安装工程简介 本工程空调系统采用热镀锌钢板制作板材采用咬口连接对接连接采用法兰连接1. 施工准备1.1技术准备1.风管安装前应对风管位置标高走向进行技术复核且符合设计要求建筑结构的预留孔洞位置应正确
站台公共区走行轨上部排烟风管安装方案1.编制依据1.1《北京地铁12号线车辆设备消隐改造改造图纸》(阜成站的暖通图)1.2《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299—1999)1.3《通风与空调工程施工质量及验收规范》(GB50243—2002)1.4《建筑设备施工安装图集》91SB6-12施工概述本方案所述内容为北京地铁2号线消隐改造工程18个车站站台两侧轨行区上部防火排烟管道的安装施
风管及部件安装1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑通风与空调系统材质为薄钢板不锈钢板铝板复合钢板硬聚氯乙烯板风管及部件安装工程2 施工准备 材料要求及主要机具: .1 各种安装材料产品应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单 .2 风管成品不许有变形扭曲开裂孔洞法兰脱落法兰开焊漏铆漏打螺栓眼等缺陷 .3 安装的阀体消声器罩体风口等部件应检查