设备有限 高低压成套开关设备柜体装配工艺守则 HXSC-11-20071 使用范围本工艺守则适用于本生产的组装式高低压成套开关设备柜体的装配2 规范性引用文件《JBT6753.1 垂直度一般公差》《JBT6753.5 组装结构
装配操作规范1) 待装的零部件必须有质量检验部门的合格证或标记否则不准进行装配 (1)待装的外协加工零部件必须有本厂质量检验部门复检合格的证明或标记才可进行装配 (2)待装的外购零件必须有供给厂的出厂产品合格证明凡经本厂拆装试验过的部件必须有本厂质量检验部门复检的合格证明才可进入装配 2)装配前对零件部件的主要配合尺寸特别是过盈配合件的轴台尺寸内孔倒角及配合尺寸必须复检确认得合图样才可进行装
低压成套开关设备加工作业指导书HZ-ZD7.5-041总则本作业指导书规定了低压成套开关设备加工作业过程中元器件的安装一次母排的制作二次接线调试包装等全过程的内容与要求适用于本组织生产的各类低压成套开关设备2设备和工具2.1设备:母排加工机耐压测试仪接地电阻测试仪搪锡炉台钻等2.2工具:螺丝刀尖嘴钳剥线钳压线钳万用表兆欧表扳手钢卷尺钢直尺游标卡尺塞尺涂层测厚仪等3装配规范3.1 产品装配前的