医院污水处理原则医院排出的污水必须经过处理和严格消毒一般应符合下列要求:一已消毒处理的污水每次取样500毫升进行检查连续3次都未检到肠道致病菌和结核杆菌二大肠杆菌群数不得超过500个/升三如果进行漂白粉消毒(即氯化法)要求接触时间和接触池出水中的余氯含量应达到要求其中综合医院污水接触漂白粉时间不得少于1小时余氯含量不得低于45毫克/升肠道传染病医院污水不得少于1小时余氯不低于45毫克/升结核
医院污水处理感染管理制度1严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定2保持污水排放系统顺利通畅定期对医院排放系统进行维修3工作人员做好自身防护采集污水时戴手套操作后洗手4每日监测污水总余氯2次并做好登记5每月做好污水粪大肠杆菌检测有报告并备查6每年做好致病菌(沙门氏菌志贺菌)检测不得少于2次7在传染病流行期间应增加污水处理消毒剂的投放量保证污水处理的余氯含量>6.5mgL.8保持室内空气流量环境
医院污水处理规范净化处理1.医院污水排放基本结构 总排放入口→沉淀池(或淤泥池)→消毒池→排放口→排水管道网通过此处理过程可使医院污水达到国家排放卫生标准进行排放2.净化处理 采用机械净化法在排放入口处加1或2层金属格栅栏用以阻隔比较大的悬浮物以便去除栅栏方格大小以能阻挡10cm以上大小的物体比较适宜经过栅栏的污水进入沉淀池利用自然沉淀可将更小的有形物沉淀并清除自然沉淀的效果取决于污水
污水处理站污泥属于危险废物经消毒灭菌处理后定期外运交有资质的单位处理(4)污水处理站废气控制污水处理过程中调节池接触氧化池以及污泥池有恶臭排放主要污染物为H2SNH3臭气 根据《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197 号)为防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒二次传播污染将水处理池加盖板密闭起来盖板上预留进出气口把处于自由扩散状态的气体组织起来 排气高度不得低于 15m
0.7-1m3H城市生活医院污水处理项目设计方案目录工程概况……………………………………….……………1设计依据……………………………………….……………1三设计方案范围…….……………………………….…………3四设计原则………………..……………………………………3五设计参数…………………………………………………..…3六设计处理工艺流程…………………..………………………4七水质分析及工