轨道交通直流框架保护原理及应急处理程序摘要:分析城市轨道交通直流系统设置框架保护的原因及动作原理阐述直流框架保护电流保护电压保护及钢轨电位限制装置动作配合关系了解直流系统框架保护应急处理程序关键词:直流框架保护钢轨电位限制装置应急处理程序1 概述 南京地铁作为城市轨道交通的一份子其牵引供电系统采用DC1500V直流系统向接触网供电鉴于在其他兄弟地铁发生了很多由于钢轨电位升高导致直流框架
概述 南京地铁作为城市轨道交通的一份子其牵引供电系统采用DC1500V直流系统向接触网供电鉴于在其他兄弟地铁发生了很多由于钢轨电位升高导致直流框架保护动作从而导致大面积停电的事故如1999年6月广州地铁1号线由于钢轨电位升高直流框架保护动作引起本所6个直流开关柜和进线2个35KV整流变柜跳闸同时分别联跳相邻两个变电所向故障所方向供电的各2个直流开关导致公园前和长寿路区间接触网大面积