机房地面工程主机房:主机房不作间隔划分只是在设备机柜布置上作三部分集中摆放网络区服务器区数据存储区机房区域铺设防静电地板防静电活动地板贴面应能有效防止机房内的静电干扰主机房内部防静电地板要做等电位连接整个地板通过导线连成一个金属整体并与室外地极良好连接地板上空间用于安装计算机设备应拆装方便布局整齐美观便于工作人员通行机房使用抗静电地板选用规格为600mm×600mm×35mm抗静电活动地板本
安 装 方 案 1 地板安装工程采用项目经理负责制组织施工安装进度完工时间可共同商定安装前要求:1 地面防尘及防屏蔽的保护措施已完工2 地面平整清洁无杂物3 地面固定线路电源等应铺设完工4 大型重设备基座固定应完工设备安装在基座上基座高度应同地板表面高度一致(也可以在地板铺好后安装设备但要注意地板保护)施工完毕验收标准:1.地板下面的地面及架空地板表面应保持清洁无灰尘遗物地面表面无划痕涂层无