.?系统设置一般规定.1?供水管道应与生产生活用水管道分开.2?供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施干式管道应设排除管道内积水和空气的设施管道设计应满足设计流量压力和开启至喷射的时间等要求.3?消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮泡沫炮保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内补充的水量.
消防水炮系统验收标准1.?系统设置一般规定.1?供水管道应与生产生活用水管道分开.2?供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施干式管道应设排除管道内积水和空气的设施管道设计应满足设计流量压力和开启至喷射的时间等要求.3?消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮泡沫炮保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和该容量可减去规定灭火时间和