生产用房AB栋幕墙图纸答疑A栋:一层F3轴处TC3228因变更为C2028 详见土建一层平面图(增加风洞口及墙体)原C1728变更为TC3228墙体取消1m窗间墙保留(详见附页照片目前无电子档图纸)11EF轴处土建上为墙体墙体上有防雨百叶风口1600600以及墙面上有1700700的预留洞洞低标高(该部分为地下室前室排风系统及风管风口包括第1条在内)现幕墙图纸未反应该部位故请幕墙设计时考虑(
图纸答疑(70)建施11MLC3341高度建议4100改为3750(结施44中结构梁400×1200)回复:是结施101L22(4)250×6002-A轴外3500梁无底部受力筋回复:3根16结施100核心筒未集中标注的KL9(1)与结施101中核心筒L16(1)同时标注请确定回复:结施100的KL9(1)去掉不标结施100KL8a(3)500×500梁底原位标注600×500是否改500×
图纸答疑问题:11楼南侧排水管过地沟形式地沟标高地沟排水坡度(采暖高点设放气低点设泄水)排水管道断面图(回填形式)排水管道DN500DN600未注明使用部位钢衬复合给水管DN70是否改为DN65(清单上为DN65)铝塑PPR复合给水管de63使用部位供暖管道地沟内的固定支架及活动支架的位置距离是否能明确R1热力入口阀门井设置位置是否凿除散水供暖管道:例如DN70相对于是Ф旋塞阀DN15DN7
J2014P01地块桩基工程图纸答疑2施工单位提出以下问题:图号S(D)-01桩基说明(一)施工要求5):砼超灌顶以上空孔部分为确保桩顶砼密实度是否将砂回填至一定高度变更为碎石回填至地面答:备注1:4根纵筋从桩顶往下伸至23桩长截断且截断处进入残积砂质粘性土层不少于因地质勘探点布置间距较大且地质条件存在不确定的因素无法准确判断钢筋截断处是否进入残积砂质粘性土层不少于故是否变更为GZH1型12