后浇带设置的规范依据 有关后浇带的设计规范相关规定有: 一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》 条规定当采用刚性防水方案时同一建筑的基础应避免设置变形缝可沿基础长度每隔 3040m 留一道贯通顶板底板及墙板的施工后浇缝缝宽不宜小于 800mm且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌其强度等级应提
坪山文化中心2016426 晴转小雨2栋后浇带北侧三层异型窗窗洞部分已拆出来观感较差有严重的泛砂和冷缝局部有蜂窝麻面暂时未发现胀模及其他平整度问题后浇带南侧屋顶顶板标高有问题的部分已经开始整改23栋连接处楼梯细节方面的问题已通知施工方今天下午已安排人去整改3栋四层楼板支模还在继续已完成整体的12斜片墙部分清水模板支模还在继续三层清水柱开始支模
坪山文化中心 20160807 阴 2栋 1. 后浇带北侧圆洞采光井外模封模还在继续 2. 后浇带南侧三四层通高的公共空间昨天修过的清水混凝土墙柱今天让他们打磨了好多遍现在总算把混凝土本来的颜色露出来了但现在拼缝有些模糊明天再让他们强调一下3栋 1. 五层18轴线处眺望台悬臂梁焊接还在继续楼板清水模板完成34暂时未发现拼缝问题2. 美术馆室内清水墙五层的梁尺寸有问题已经通知木工班组
坪山文化中心201672 小雨转暴雨早上施工中下了一会儿小雨基本没有影响工人施工下午四点半左右开始下暴雨施工因此中断2栋后浇带北侧顶板主梁钢筋今天开始绑扎后浇带南侧四层异型窗上方的层间带模板今天开始拆除3栋后浇带南侧四层柱筋绑扎还在继续10-11轴清水墙五层部分封模完成6016-17E-F轴处窗洞上沿为按图纸使用清水模板而且这部分顶板的标高有误已经和施工方沟通好明天一起去核标高
坪山文化中心2016517 阴新区汇报今天的汇报相对比较顺利新区书记就提出两点建议:a. 儿童活动室适当融入粉红色等色彩迎合女孩心理b. 儿童活动层卫生间可以适当融入童趣的元素呼应主题2栋后浇带北侧四层脚手架搭设还在继续后浇带南侧今天施工还是处于施工停滞状态3栋四层后浇带北侧吊模安装基本完成今天开始清洗清水模板型钢柱斜柱部分墙体对缝错误的地方还未整改和清水班组沟通过他们说答应我的一定改
坪山文化中心 20160511 晴 2栋 1. 后浇带南侧四层异形窗浑水背板今天开始支模到收工时候有两个已经完成2. 后浇带北侧三层内脚手架开始拆模四层的脚手架需三层拆完才能开始支3栋1. 三层支模错误的地方今天开始整改2. 斜柱部分支模方案已确定3. 四层型钢柱焊接还在继续
坪山文化中心 20160730 晴转暴雨 今天下午四点左右开始下暴雨施工因此而中断1. 后浇带北侧顶板圆洞采光井今天开始做清理工作预计明天可以开始安装2. 后浇带南侧清水顶板今天开始拆模3栋 1. 美术馆钢柱今天开始吊装2. 展览馆①轴线南侧清水墙封模完成703. 展览馆西侧清水墙加固不到位已经安排清水班组整改
坪山文化中心 2016724 晴这几天由于劳务在抢1C和4栋的进度所以北二区这边工人很少2栋今天基本处于停工状态2栋今天早上有两个清水班组的人在东北角清水板部分拆吊模下午一个工人都没有明天会在例会上说明3栋1. 首层空调风管安装还在继续他们安装完就拆活动脚手架所以目前还没有方法确认他们安装的高度是否正确2. 后浇带北侧五层内架今天开始搭设3. 五层钢梁今天开始吊装4.
坪山文化中心2016425 晴转阵雨今天早上天气还行下午开例会时开始下暴雨到5:00左右时雨停了现场除了几个拆清水模板的意外无其他工种施工2栋后浇带北侧三层异型窗模板加固构件已完成拆除但模板还未开始拆除清水墙体部分局部模板已拆除色差和蜂窝麻面还是有暂时未发现胀模的现象后浇带南侧屋顶顶板清水模部分标高有问题需要整体下降6cm劳务承诺这周完成整改3栋浇歪的壁柱今天终于开始砸了会继续跟进胀模的柱子已由专
坪山文化中心 20160806 多云 2栋1. 后浇带北侧圆洞采光井封模还在继续一共有两个工人在施工进度缓慢2. 三四层东南角通高的室外公共空间清水混凝土修复已完成一大半感觉近看还行远看有点假明天再和修复班组沟通一下看看如何处理3栋 1. 后浇带北侧五层钢梁焊接还在继续2. 今天凌晨两点左右展览馆西侧混凝土完成浇筑(到层间带高度)局部没有浇满而且顶面没有凿毛层间带的模板也有污染到已
坪山文化中心2016723 晴2栋今天二栋除了清水班组拆模的工人以外无其他工人施工3栋展览馆一层空调风管今天开始安装后浇带北侧圆柱扎筋还在继续清水班组除了拆模人员外其他工作面还是无工人施工后浇带南侧五层楼板混水模支模还在继续
技 术 交 底 记 录工程名称施工单位 交底部位基础工程工序名称后浇带顶板梁模板支设交底提要: 1施工准备12mm厚多层板50×100木方钢管U形托工程白线 2作业条件模板设计:本工程的后浇带支设采用独立的支撑体系3施工要点在后浇带向内200mm范围内的顶板及梁底板应与顶板模板及梁底板断开梁底下中间一根木龙骨应随梁底模板在同一位置断开后浇带两侧的模板支撑体系同其它部位但在后浇带两侧的顶板次龙骨应顺
坪山文化中心201632 晴2栋四层后浇带南侧卫生间板底平梁底部分工人不知道怎么做今天上午已经协调解决今天吊装的异型窗清水模板中未出现分缝错误的但有的表面比较脏正在协调解决四层后浇带北侧支模完成了将近803栋今天地下车库入口处清水混凝土修复开始今天只是堵螺栓孔明天开始用砂纸打磨除尘然后开始上调色剂之前浇筑的有色差的栏板颜色逐渐趋于统一清水模板分缝图有些部分工人对不上已经现场解决
坪山文化中心 20160113 晴 2栋 1. 后浇带三层北侧支模开始进行 2. 一楼楼板D10轴处烟道建筑图里有画结构图里没有画施工时没有留洞会反应给甲方及设计院3. 后浇带三层南侧异形窗布筋开始进行4. 异形窗清水混凝土模板加工还在进行今天又有一批新材料到场使得进度得以保障已检查过精准度误差在允许范围内3栋 1. E轴1415轴两柱子之间间距比施工图中小了20mm导致楼梯3
坪山文化中心2016527 暴雨转阴今天早上开工的时候下雨所以今天工地人特别少脚手架搭设全部停工2栋后浇带北侧顶层支模还在继续今天有和负责人交流他们也不着急把模板工作做完因为他们知道异型窗做不完混凝土不会浇筑异型窗还是处于停滞状态3栋后浇带北侧脚手架搭设全面停工昨天发现的未对缝的清水部分今天已经整改美术馆四层楼板支模还在继续
坪山文化中心20160808 多云转暴雨 今天下午两点钟左右开始下暴雨持续了有两三个小时下午的施工因此中断2栋 1. 后浇带北侧顶层圆洞采光井外模加固基本完成2. 异形窗清水修复开始进入清理工作3栋 1. 后浇带北侧五层钢结构焊接还在继续2. 美术馆暖通管道安装过半3. 18轴线五层眺望台型钢梁支模完成23
中国建筑 项目管理表格分项工程技术交底卡表格编号CSCEC-PM-0803项目名称及编码海南移动指挥调度中心一期主体工程第 页共 8 页楼栋号分项工程名称后浇带防水工程量分包负责人交底内容1工程概况本工程后浇带防水分为:地下室外墙后浇带顶板后浇带防水两种底板后浇带防水具体防水做法详见下表:序号部位防水做法1地下室外墙1素土回填230厚泡沫挤塑板保护层31:厚水泥砂浆找平层4厚高分子双面自粘防
坪山文化中心2016418 中雨转晴今天上午下雨工地基本没什么人下午恢复正常施工2栋四层后浇带北侧异型窗加固还在继续楼板盖筋开始绑扎后浇带南侧屋顶顶板支模还在继续3栋楼梯3-16清水模板外模已经完成坡道3-1今天开始支模大楼梯西侧窗户右侧清水壁柱未浇筑直已写入今天的巡查报告让施工方直接砸掉重新浇筑例会向施工方递交了这次出的巡查报告(已发送至坪山项目组群)甲方及监理都有签字施工方答应三天之内给回复这
坪山文化中心 20160602 晴 2栋 1. 后浇带北侧顶板施工工人人数如期多了2-3个速度有所增项2. 异形窗清水模板加工好了两个但两个质量都不达标已经告知清水班组3栋 1. 后浇带北侧内架搭设已基本完成现进入调试状态2. 三层东侧清水斜片墙拆模还在进行整体效果不是很好色差不均匀局部有蜂窝有两三面墙浇筑的还行3. 后浇带南侧三层扎筋工作还在继续预计还需23天能完成
坪山文化中心 20160529 晴 今天中午下了点小雨不过没有影响施工清水班组几乎全部赶去北一工作面上没有清水班组的人2栋 顶层圆洞外侧模板今天开始制作除此之外整个板面都处于停工状态明天会在例会上说明3栋 1. 后浇带北侧四层内架完成近802. 后浇带南侧四层钢筋绑扎还在继续由于许多钢筋需要穿型钢所以进度缓慢3. 上次改完不对缝的清水天花之后又引发新的问题不过只需换一块板即可已经和清水