附录F 建筑围护结构外表面太阳辐射吸收系数ρ值面层类型表面性质表面颜色ρ值红褐陶瓦屋面旧红褐色0.74灰瓦屋面旧浅灰色0.52水泥瓦屋面深灰色0.69浅色油毛毡屋面不光滑新浅黑色0.72水泥屋面素灰色0.74绿豆砂保护层屋面浅黑色0.65白石子屋面粗糙灰白色0.62黑色油毛毡屋面不光滑新深黑色0.86石灰粉刷墙面光滑新白色0.48水刷石墙面粗糙旧浅灰色0.68红砖墙面旧红色0.77硅酸盐砖
节能设计专篇一 设计依据1.《公共建筑节能依据标准》(GB50189-2005)2.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)二 本地区节能规范和计划要求1.公共建筑通过增强建筑围护结构保温和隔热性能和提高采暖空调设备能效率比的节能措施保证在相同的热舒适及室内热湿环境参数条件下与未采取节能措施前相比采暖通风空调照明的总耗能应减少502.外围护结构必须满足《
摘要该工程为一栋26层商住俩用高层建筑的供热工程设计该系统设计的主要内容是建筑维护结构耗热量的计算采暖系统以及热水系统方案的选择与确定换热站计算等通过CAD制图指出最为合适的方案然后进行相关的设计计算务必使本设计达到一定的宽度和深度关键词:建筑围护结构耗热量水力计算地暖管道AbstractThe project for a 26 floor residential with two high
: HYPERLINK :.pkpm .pkpm第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页v2008采暖建筑外围护结构结露设计表1:采暖建筑围护结构结露设计一基本计算参数计算地点:苏州室内计算温度ti:18℃冬季室外计算温度te:-3℃冬季室内相对湿度:60.00露点温度T露点:10.20℃二围护结构结露验算最不