新型地下连续墙接头的开发与应用摘 要: 分析 了地下连续墙基坑围护结构的各种传统接头施工工艺的特点 针对在砂层和富含水地层中 地下连续墙段与段的接头部位易渗漏水的难题 设计开发了一种适宜于此类地层的新型钢筋混凝土接头 并在广州地铁五号线大坦沙南—中山八站区间明挖段基坑工程中实际 应用 实践证明: 钢筋混凝土接头不仅较好地解决了基坑围护结构渗漏水 问题 保证了施工质量和进度 而且具有节约资
前 言四年的大学即将结束通过近四年的学习和实践掌握了地质工程专业一些基础知识专业知识和基本技能 大四的毕业实习是整个大学学习过程中重要的总结我对这次设计相当重视仔细认真地完成了这次实习以及设计任务在老师的指导下这个学期我主要对市福星·青龙王府12楼进行了支护工程的设计基坑工程是建筑基础工程的一部分其发展与建筑业的发展密切相关而深基坑工程与高层建筑一样也是充分利用土地资源的方式之一
目 录 TOC o 1-2 u 1.总体概述 PAGEREF _Toc333351946 h 11.1 工程周边环境及施工组织总体设想 PAGEREF _Toc333351947 h 11.2工程概况 PAGEREF _Toc333351948 h 11.3场地工程地质条件 PAGEREF _Toc333351949 h 91.4编制依据 PAGEREF _T
永嘉路办公大楼地下连续墙工程施工方案一工程概况永嘉路办公大楼工程基坑开挖深度为11.0m地下三层场地内有老工程桩及老围护结构基坑围护采用厚800地下连续墙设两道钢筋砼支撑地下连续墙深度为23m每幅墙宽度取5m左右采用柔性锁口管接头形式为了减小连续墙位移沿墙底土体用搅拌桩加固坑底以下水泥掺量为13深度为4m坑底以上至第二道支撑为水泥掺量为8深度约为3m由于场地狭小施工工艺多考虑相互交错作业且
逆作法施工技术 上海软土地基逆作法施工技术介绍 二OO八年十一月1绪 论2逆作法设计3逆作法施工技术4逆作法工程实例5逆作法发展趋势展望目 录第一章 绪 论 我国的高层建筑越来越多地下室也越来越深已达到地下6层我市的500KVA世博输变电站地下室挖深达30.4米为目前国内最深的基坑且地铁建设的增多车站的挖深也越来越深动辄超过20米基坑工程的施工风
技 术 交 底 书交底单位:工程名称受控编号交底单位日 期接收单位接 收 人交底内容:深基坑安全技术交底一基坑土方开挖安全保证措施(1)开挖基坑前认真作好现场调查研究了解施工区域内原有的地下建筑物地下管线及其它影响正常开挖设施的分布情况(2)按设计要求在基坑内外作好降水准备工作在基坑四周设置排水沟及时排水(3)基坑开挖后四周用钢管设置1.2m高防护栏进行围护安装围护网并涂刷醒目标记确保
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级4.3.2 基坑工程 基坑工程监督抽查要点 1抽查 1)围护桩的桩身质量和基坑支护结构强度检测报告 对于已开挖的基坑工程结合施工图设计文件抽查围护桩的桩身质量检测报告查看桩试验报告中检测数量检测结果是否符合设计图纸要求和规范要求抽查基坑支护结构强度检测报告查看混凝土强度报告中强度是否达到设计图纸要求存在混
中国建设银行河南省分行本部综合业务楼基坑工程地下管线保护措施方案编 制: 编制单位: 河南省岩土工程有限 审 批: 河南省岩土工程有限 二○一一年十月Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover t
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级中建三局建设工程股份有限徐州中央国际广场超深基坑逆作法施工介绍2011年11月1工程概况2逆作法施工重难点分析3测量施工方案4降水施工方案5土方工程施工方案6钢筋工程施工方案7模板
基坑工程的特点和若干问题分析 摘要:基坑是指为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间基坑属于临时性工程其作用是提供一个空间使基础的砌筑作业得以按照设计所指定的位置进行所以我们在这里讨论与研究在基坑开挖与 支护中应该注意问问题和常见的事故关键词:基坑工程地下水水压力土的强度0.引言随着城市建设的发展高层建筑容积率高的优点被开发商看好较深的地下室也就多起来了从结构的角度来
围堰施工降排水本工程采用开挖明沟降水排水利用降水沟自流排除结合水泵抽排排水明沟网及集水井布置充分利用基坑开挖地形合理布设尽量以干沟线路短避免或减少与基坑开挖运输道路等干扰为原则一施工降排水内容本工程施工降排水包括:涵洞基坑降水基坑经常性排水围堰初期积水排除围堰内经常性排水基坑周围汇水排除生活区排水 二围堰内排水1初期排水围堰成型加固完成后即着手进行堰内抽水围堰抽水采用时4台14HB-40
编制依据基坑围护结构设计图《上海市轨道交通M号线J路站岩土工程勘察报告》《上海地铁基坑工程施工规范》(SZ-08-2000)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003年版)上海市标准《基坑工程设计规范》(DBJ08-61-97)《建筑地基基础基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)国家和上海市有关
车站基坑施工风险源识别一般车站风险源识别(部分风险)工作名称风险事件风险源桩基础承载力不能满足要求勘察不完全设计失误施工时孔底沉渣过多塌孔不良地质遇到障碍物钻孔点数少地下连续墙槽段壁面不稳定大面积坍方不良地质泥浆不合适地面超载地下连续墙渗漏水甚至涌土喷砂接头形式选择不当刷壁不彻底钢筋笼吊放不到位槽壁塌方遇到障碍物勘探不到位地基加固加固失效引起坑底隆起周边地表变形过大勘察错误设计错误施工时水泥
第一部分 支护方案综合说明Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords PAGE - 1 -碧瑶花园(一期)地下车库及地下水泵房基坑支护方案1工程概况1.1 一般
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第一章 基坑工程一基坑分类基坑:底面积在27平方米以内(不是20)且底长边小于三倍短边的为基坑 深基坑:开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层)或深度虽未超过5米但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程 二基坑工程的开挖有支护开挖(放坡开挖)有支护开挖三基坑工程的内容基坑工程勘察基坑支护结构的设计和施工控制基
南苑康晨二期1-3土方开挖施工方案工程概况 本工程为南苑康晨二期1-3楼工程的基坑开挖工程该工程东西长为米南北宽为46.5米 土方开挖深度5m因本工程基坑设计在地下水位以上不需要降水基坑北面有建筑物场地放坡1:0.33根据本工程的施工特点工期要求急在土方开挖过程中安排好作业班次和工作面抓好工序搭接土方开挖的工期:2005年5月13日开始开挖2005年5月23日结束施工准备主要机具采用反铲
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级尊敬的老师各位老师好基坑工程马康管理集控中心基坑支护结构设计目 录第一章 绪论 第二章 基坑工程设计概述第三章 基坑工程设计内容第四章 基坑变形稳定验算第五章 基坑工程降水第六章 基坑监
围堰施工降排水本工程采用开挖明沟降水排水利用降水沟自流排除结合水泵抽排排水明沟网及集水井布置充分利用基坑开挖地形合理布设尽量以干沟线路短避免或减少与基坑开挖运输道路等干扰为原则一施工降排水内容本工程施工降排水包括:涵洞基坑降水基坑经常性排水围堰初期积水排除围堰内经常性排水基坑周围汇水排除生活区排水 二围堰内排水1初期排水围堰成型加固完成后即着手进行堰内抽水围堰抽水采用时4台14HB-40
Qimstar同济启明星基坑支护结构专用软件FRWS水下基坑计算说明1 工程概况该基坑设计总深5.1m按一级基坑 选用《上海市标准—基坑工程技术规范(DGTJ08-61-2010)》进行设计计算计算断面编号:11.1 土层参数序号土层名称厚度(m)γ(kNm3)c(kPa)φ(°)11-13.4018.08.0013.0021-20.5018.08.003.0031-30.5018.012.
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级基坑工程实例北京城建中南土木工程 长安街延长线东三环北京长安街沿线完成的部分基坑工程银泰中心财源国际中心LG