环球网校学员专用第PAGE9页 共NUMPAGES9页(四)雨淋报警阀组安装及技术检测要求(1)雨淋报警阀组可采用电动开启传动管开启或者手动开启等控制方式开启控制装置安装在安全可靠的位置水传动管的安装按照湿式系统的有关要求实施 电动雨淋系统示意图 (2)需要充气的预作用系统的雨淋报警
(一)报警阀组检查内容及要求1.报警阀组外观检查阀体上有水流指示方向的永久性标识2.报警阀结构检查 1)阀体上设有放水口放水口的公称直径不小于20mm2)阀体的阀瓣组件的供水侧设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路 3)干式报警阀组雨淋报警阀组设有自动排水阀 4)阀体内清洁无异物堵塞报警阀阀瓣开启后能够复位 3.报警阀组操作性能检验(略) 4.报警阀渗漏试验
环球网校学员专用第PAGE6页 共NUMPAGES6页综合能力习题第三篇第4-6章某检测机构对一单位自动喷水灭火系统进行检查发现报警阀组前静压经常超压此种情况说明以下哪个部件出现了问题()A.减压孔板B.节流管C.减压阀D.止回阀【答案】C【解析】安装减压孔板和节流管是为了控制管道动
环球网校学员专用第PAGE3页 共NUMPAGES3页(四)不同类型系统设计参数及参数修正 1.干式系统和雨淋系统 (1)干式系统的作用面积应按对应值的1.3倍确定(2)雨淋系统每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于规范表5.0.1中的作用面积 2.预作用系统 (1)系统采用仅由火灾自
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二讲 自动喷水灭火系统一自动喷水灭火系统分类与构成二自动喷水灭火系统工作原理三自动喷水灭火系统控制技术四自动喷水灭火系统的使用1湿式喷水灭火系统2干式喷水灭火系统3预作用式喷水灭火系统闭式系统开式系统1雨淋灭火系统2水幕系统3水雾灭火系统——系统分类:——系统构成:一自动喷水灭火系统分类与构成一自动喷水灭火系统分类与构成
环球网校学员专用第PAGE4页 共NUMPAGES4页三水流指示器每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器四压力开关压力开关安装在延迟器出口后的报警管道上受到水压作用后接通电触点输出报警阀开启及供水泵启动信号五末端试水装置(1)由试水阀
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001局部修订条文现批准《自动喷火灭火系统设计规范》GB50084-2001局部修订的条文自2005年10月1日起实施其中第5.0.15.0.1A5.0.55.0.65.0.76.2.76.5.17.1.38.0.210.3.212.0.112.0.212.0.3条为强制性条文必须严格执行经此次修改的原条文同时废止??? 局部修订的条文及具体内容
环球网校学员专用第PAGE7页 共NUMPAGES7页第二节 系统的工作原理与适用范围1.湿式自动喷水灭火系统 2.干式自动喷水灭火系统 3.预作用系统——单连锁系统 预作用系统——双连锁系统 4.雨淋自动喷水灭火系统 系统适用范围湿式系统适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境
环球网校学员专用第PAGE9页 共NUMPAGES9页消防安全技术实务精讲班-配套练习题第三篇 建筑消防设施第3章 自动喷水灭火系统1自动喷水灭火系统中按喷头型式分类属于闭式系统的有( )A湿式自动喷水灭火系统B干式自动喷水灭火系统C自动喷水灭火系统D自动喷水-泡沫联用系统E水幕
环球网校学员专用第PAGE10页 共NUMPAGES10页【例题2】某多层办公楼地下设备间耐火等级为一级设备间设自动喷水灭火系统的建筑面积为1000㎡未设自动喷水灭火系统建筑面积为400㎡地下设备间划分一个防火分区试问是否现行符合规范要求解:地下设备间总建筑面积=1000400=14
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级自动喷水灭火系统定义: 是一种在发生火灾时能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施自动喷水灭火系统特征: 通过加压设备将水送入管网至带有热敏元件的喷头处喷头在火灾的热环境中自动开启洒水灭火通常喷头下方的覆盖面积大约为12m2自动喷水灭火系
环球网校学员专用第PAGE7页共NUMPAGES7页第三章 自动喷水灭火系统学习要求:掌握自动喷水灭火系统的分类与组成工作原理与适用范围及选型原则熟悉自动喷水灭火系统的组件及其设置要求了解自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险性等级分类和系统设计基本参数第一节 系统的分类与组成第二节 系统的工作原理与适用范围一湿式系统(一)系统构成与工作原理湿式自动喷水灭火系统演示示意图(二)系统主要
建筑消防设施操作图解目录一湿式自动喷水灭火系统二干式自动喷水灭火系统三雨淋自动喷水灭火系统四预作用自动喷水灭火系统五泡沫-雨淋灭火系统六细水雾灭火系统七高压二氧化碳灭火系统八柜式低压CO2自动灭火系统九七氟丙烷灭火系统十IG-541灭火系统十一柜式七氟丙烷灭火系统十二火灾自动报警系统十三消防水炮十四电气火灾监控设备十五柴油发电机操作一湿式自动喷水灭火系统1.系统用途用于环境温度不低于4℃且不
环球网校学员专用第PAGE4页 共NUMPAGES4页2.喷头布置(1)除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外直立型下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm150mm并应符合下列规定:1)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时溅水盘与
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级《自动喷水灭火系统设计规范》交流探讨 2022451各位专家大家好下面我主要针 对《规范》本次局部修订的情况给各位做 一交流交流的主要内容有:规范局部修 订背景修订原则修订过程以及主要修 订内容等目前规范尚处于报批阶
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级自动喷水灭火系统动画演示新疆维吾尔自治区消防协会培训教研室室内消火栓系统控制原理图消 防控制室DC24V按 钮 指示灯n层火警及启泵信号3层2层按 钮 指示灯1层电控柜稳压补压装置主 泵备用泵水泵启动信号水泵状态信号市政给水水泵结合器室内管网消
环球网校学员专用第PAGE6页 共NUMPAGES6页第三章 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统是由洒水喷头报警阀组水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件以及管道供水设施组成并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统系统设置原则 设置自动喷水灭火系统的场所应按现行国家标准《建筑设计
环球网校学员专用第PAGE10页共NUMPAGES10页二干式系统(一)系统构成与工作原理(二)系统主要组件及设置要求三雨淋系统(一)系统构成及工作原理(二)系统主要组件及设置要求四水幕系统五预作用系统(一)系统构成及工作原理(二)系统主要组件及设置要求类型准工作状态工作原理适用范围湿式系统管道内充满用于启动系统有压水闭式喷头爆裂开启喷水环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所干式系
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 CFPA 中国消防协会 China Fire Protection Association建筑消防设施简介 建筑消防设施是指建筑物构筑物中设置的用于火灾报警灭火人员疏散防火分隔灭火救援行动等设施的总称 建筑消
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第3章 建筑消防给水系统3.1 消火栓给水系统及布置3.2 消火栓给水系统的水力计算3.3 自动喷水灭火系统及布置3.4 自动喷水灭火系统的水力计算3.5 其他固定灭火设施简介自动喷水灭火系统定义: 是一种在发生火灾时能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施作用原理: 当喷头的保护区域内发生火灾时