坪山文化中心问题总结施工错误采光井侧墙应为清水混凝土楼梯3-15栏板到顶部没有折边c. 二栋有两根清水柱子加了螺栓孔d. 楼梯3-153-14没有做泛光预埋 楼梯3-10墙顶反沿施工错误质量问题:楼梯3-15反沿厚度误差达40mm而且平整度差阳角破损严重 三栋二层楼板反沿顶部平整度差 楼梯3-15栏板出有施工缝
楼板表面平整度控制方案一楼板表面平整度的重要性楼板表面平整度的重要性主要表现在:1砼结构自身观感质量2楼面找平层的施工质量及材料浪费3结构验收时楼板厚度检测的隐患4分户验收时楼层净高的质量隐患二管理措施1事前控制:在每次砼施工前对施工班组进行详细交底特别强调表平控制的控制方法及重要性2事中控制:在砼施工过程中工长全过程跟踪控制跟踪检查项目技术负责人每次浇筑砼时随时进行抽查3事后控制:楼层清理完毕后
建设项目混凝土路面平整度检测表监理单位:皖西华龙建设 第 页 共 页测量范围或桩号K0480-k0784起 讫 桩 号设计值标准偏差最大间隙实 测 值mmmmKO4802019785433KO5002019256542KO5202021852523KO5402020235742KO56020193573
2007 3 March 2007 puter Engineering 33 6 · · 1000 3428(2007)06 0278 02 A TP334 USB ( ( ) 100083) USB USB PCI AD USB PDIU
顶板楼地面平整度修补方案 一顶棚平整度误差产生的原因:因现浇板底模板起拱过大标高造成平整度误差模板支设的板底标高不统一不一致水平不达标造成过大偏差二顶棚平整度误差处理后要求达到效果:处理后处理层与现浇板底应粘结牢固不空鼓且保证不脱落并满足观感要求三具体整改措施1将顶棚已批刮腻子铲除用钢丝刷清除残留腻子露出现浇板砼底面2重新复核水准线引至板底按设计净高弹出顶棚阴角线3按顶棚阴角线拉线检查板底高
混凝土路面平整度检测报验申请表 工程名称:霍邱县农产品加工产业园龙井路Ⅱ标段 编号:2008-GL-0620致:六安同方建设工程监理咨询 (监理单位)我单位已完成了龙井路Ⅱ标段(k0480-k0784)混凝土结顶平整度检测工作现报上该工程报验申请表请给予审查和验收附件:k0480-k0784混凝土路面平整度检测表 施
大面平整度检查记录表页码 共 页施检表25 JTG F10-2006 公路路基施工技术规范 编号: 项目名称施工单位施工日期合 同 段监理单位单位工程检验单位检测日期分部工程工程部位分项工程桩号范围检测桩号2m直尺读数(mm)备注12345自检意见监理意见施工员: 道路工程师:
路面平整度试验3m直尺法一试验目的用于测定压实成型的路基路面各层表面的平整度以评定路面的施工质量及使用质量二试验要求通过试验要求掌握用3m直尺法测定路面平整度的试验步骤及数据处理方法三仪器设备3m直尺塞尺四试验步骤1在测试路段路面上选择测试地点(1)当为施工过程中质量检测需要时测试地点根据需要确定可以单杆检测(2)当为路基路面工程质量检查验收或进行路况评定需要时应首尾相接连续测量10尺特殊需要外应
留坝县狮子崖至营盘段道路改建工程路面平整度自检表路检表06 合同段B标段工程名称桩号或部位检测方法3米直尺检测日期规定值(mm)≤5桩号检测值(mm)合格率This document w