接地保护1什么是接地保护接地保护又常称保护接地就是将电气设备的金属外壳与接地体连接以防止因电气设备绝缘损坏使外壳带电时操作人员挺着胸设备外壳而触电2什么情况下采用接地保护在中性点不接地的低压系统中在正常情况下各种电力装置的不带电的金属外露部分除有规定外都应接地如:1)电机变压器电器携带式及移动式用电器具的外壳2)电力设备的传动装置 3)配电屏与控制屏的框架 4)电缆外皮及电力电缆接线盒终端盒的外壳
在大接地电流电网中线路发生单相接地短路故障占所有故障次数中的大多数约为80904.若两相接地短路以BC两相接地短路为例 则在故障点有(1)微机保护自产:微机保护根据数据采集系统得到的三相电流值再用软件进行相加得到值(2)微机保护外接:如下图所示三相五柱式TV的磁路及接线(a) 磁路 (b)接线在同一线路上的零序过电流保护与相间短路的过电流保护相比将具有较小的时限这是零序过电流保护的一大优点中性点非
10kV供电系统单相接地保护可靠性问题分析 摘要lOkV供电系统采用各出线回路安装零序电流互感器配合微机小电流选线装置或微机保护装置进行单相接地故障检测对其存在的拒报误报进行了分析提出应从保护原理产品开发变配电站设计及保护整定值计算与设置等方面共同采取改进措施 信息来源: 1 引言 信息来源: 为了提高供电的可靠性我国目前10 kV供电采用电源中性点不接地系统10 kv架空线发生单相接地的
防雷与接地系统设计说明一.工程概况:【详见建筑说明】二.设计依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012三.防雷分类楼栋号高度(m)预计年雷击次数防雷类别NN630.650.2347第二类防雷NN828.120.2281第二类防雷NN925.750.2149第二类防雷NN21198.60
绪 论随着近年来电力行业的不断发展电力系统的供电安全成为一个很重要的问题然而变电站在电力系统中占有重要位置故变电站的安全可靠运行的工作就显得十分重要变电站接地系统的合理性是直接关系到人身和设备安全的重要问题随着电力系统规模的不断扩大接地系统的设计也越来越复杂变电站接地包含工作接地保护接地雷电保护接地工作接地即为电力系统电气装置中为运行需要所设的接地保护接地即为电气装置的金属外壳配电装置的构
保护接地保护接零重复接地工作接地接地概念 一种类 1防雷接地 为把雷电迅速引入大地以防止雷害为目的的接地 防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时接地电阻应符合其最小值要求 2交流工作接地 将电力系统中的某一点直接或经特殊设备与大地作金属连接 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地N线必须用铜芯绝缘线在配电中存在辅助等电位接线端子等电位接线端子一般
一各种接地型式的优缺点及适应性 1IT系统的优缺点及适应性结线方式如图1 IT系统的主要优点是:一单线触电电流小易于脱离因而不易造成人身触电重伤死亡事故二保护接地的保护效果很好能切实起到接地保护作用三能抑制低压线路或高压线路落雷在配变上形成的正变换或逆变换电压四对于高压两线一地运行电网能避免(低压中性点不接地时)或抑制(低压中性点通过阻抗接地时)配变高压侧及台架绝缘击穿通过接地
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级
零地电压问题一 零地电压的形成二 零地电压的危害三 UPS电源与零地电压问题四 目 录1-1接地系统的定义IEC 60364 的定义:S = 保护功能(PE)由一根与中性导体(N)或接地导体相独立的导体提供C = 中性导体和保护功能组合在一根导体 (PEN) 中TT I第 1 个字母第 2 个字母TNT电源系统对地的关系:T = 一点直接接地 I = 所有带电部分与地隔离或一点经
一般都基于以下几种原理一 零序功率方向原理 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时故障与非故障线路零序电流反相由零序功率继电器判别故障与非故障电流二 谐波电流方向原理当中性点不接地系统发生单相接地故障时在各线路中都会出现零序谐波电流由于谐波次数的增加相对应的感抗增加容抗减小所以总可以找到一个m次谐波这时故障线路与非故障线路m次谐波电流方向相反同时对所有大于m次
接地保护继电器说明书基于MCU的密集型设计用于电动机和配电系统的接地保护采用零序电流检测法TEST键提供了一个手动的自检功能接地电流和跳闸延时是分别调整的绿色LED指示已建立电源红色LED指示已跳闸一技术指标电流设定(和档)时间设定秒工作特性定时限电流信号残余电流检测控制电压240V AC±10频率5060HZ电源误差±5时间误差±5继电器输出5A250VAC电阻性1-SPDT常态不激励额定绝缘电
供电系统介绍问题1:我国在给一排靠墙布置的设备以TN-C系统配电时将三根相线架空走线而PEN线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷这一做法妥否不妥这一做法使PE线远离相线降低了过电流防护电器对接地故障的动作灵敏度而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流所以这一布线方式对保护接地是十分不妥的保护接地的设置还有许多要求在下面的问答中将逐一叙述问题2:我国原采用的接零系统接地系统不接地系统零
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等但这些名词术语内涵不是十分严格国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定称为 TT 系统 TN 系统 IT 系统其中 TN 系统又分为 TN-C TN-S TN-C-S 系统下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍 TT 系统 TN-C 供电系统→ TN 系统→ TN-S IT 系统 TN-C-S(一)工程供电的基本方式 根据 I
电压互感器:独立的与其它电压互感器二次回路没有电的联系的二次回路中性线应在开关场实现一点接地包括重合闸和检同期装置用电压互感器二次回路 公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地用于发电机定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应设在接地保护柜内线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场一点接地所有PT的中性点均引至中控室中的某一保
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级家 庭 电 路 和安 全 用 电(五)接地保护河北 保定 河北大学修订版(2012.9)王 绍 符新概念基础物理 1 IT 接地保护系统2 TT 接地保护系统3 TN 接地保护系统4 接地保护系统的选用附:等电势联结引 言接地保护系统分为 ITTT TN 三种 (1)第一个字母说明电
DOCPROPERTY Conf MERGEFORMAT Ericsson Internal DOCPROPERTY Dame MERGEFORMAT LTE 基站安装WIPAGE arab2 (NUMPAGES 35)Prepared (Subject resp)No. DOCPROPERTY Prepared MERGEFORMAT CBC NR
??? ?? ??? ??单元 6:用电保护1. 保护接地与保护接零3.触电的现场处理措施2.常用电气操作安全要求 保护接地与保护接零6.1 保护接地与保护接零6.16.1.1 保护接地保护原理6.1.2 保护接零与保护接地的区别电气设备的金属外壳不直接接地而是与供用电系统(即三相四线制系统)的中性线相接当电气设备绝缘损坏金属外壳带电时由于保护接零的导线电阻很小相当于对中性线短路这种很大的短
有关TN-CTN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答?1 . 14我国在给一排靠墙布置的设备以TN-C系统配电时将三根相线架空走线而PEN线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷这一做法妥否不妥这一做法使PE线远离相线降低了过电流防护电器对接地故障的动作灵敏度而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流所以这一布线方式对保护接地是十分不妥的保护接地的设置还有许多要求在下面的问答中将逐一叙
FCD交叉互联箱ZJD接地箱ZJDB接地保护箱技术文件长沙电缆附件有限FCD交叉互联箱ZJD接地箱ZJDB接地保护箱结构特点主要技术参数1总则:FCD交叉互联箱ZJD接地箱ZJDB接地保护箱满足DL508DL509及QBC037的有关技术要求导体连接金具符合GB14315中的规定适用于高压单芯交联电缆接头终端的直接接地保护接地交叉互联保护接地 FCD交叉互联箱ZJD接地箱ZJDB接地保护箱箱体
在电力系统中由于电气装置绝缘老化磨损或被过电压击穿等原因都会使原来不带电的部分 (如金属底座金属外壳金属框架等 )带电或者使原来带低压电的部分带上高压电这些意外的不正常带电将会引起电气设备损坏和人身触电伤亡事故为了避免这类事故的发生通常采取保护接地和保护接零的防护措施下面就谈谈有关保护接地和保护接零的问题1 保护接地 保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装