大桔灯文库logo

#消防给水系统# 相关文档

  • 第43讲第三篇第二章-室内外消防给水系统(九).doc

    环球网校学员专用第PAGE4页 共NUMPAGES4页四系统类型和设置要求(一)系统类型1.低层建筑消火栓给水系统给水方式(1)直接给水方式市政管网(2)设有消防水箱的给水方式市网(3)设有水泵和消防水箱给水方式2.高层建筑消火栓给水系统及给水方式(1)不分区消防给水方式(2)分区消

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:4页 大小:994.5KB 发布:
  • 第38讲第三篇第二章-室内外消防给水系统(四).doc

    环球网校学员专用第PAGE4页 共NUMPAGES4页二消防供水管道(一)市政给水管网市政消防给水管网布置要求: 1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网但当城镇人口小于2.5万人时可为枝状管网 2)接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150枝状管网的管径不宜小于DN20

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:4页 大小:1.3MB 发布:
  • 第41讲第三篇第二章-室内外消防给水系统(七)(1).doc

    环球网校学员专用第PAGE7页 共NUMPAGES7页四系统类型和设置要求(一)系统类型2.高层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式(1)不分区消防给水方式整栋大楼采用一个区供水系统简单设备少当高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力不大于1.0MPa且系统工作压力不大于2.40MPa时可采

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:7页 大小:3.7MB 发布:
  • 第44讲第三篇第二章-室内外消防给水系统(十).doc

    环球网校学员专用第PAGE4页 共NUMPAGES4页(二)设置要求1.室内消火栓的布置1)设置室内消火栓的建筑包括设备层在内的各层均应设置消火栓 2)消防电梯前室应设置室内消火栓并应计入消火栓使用数量 3)室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位栓口离地面或操作基面高度宜为1.1

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:4页 大小:342.5KB 发布:
  • 第39讲第三篇第二章-室内外消防给水系统(五).doc

    环球网校学员专用第PAGE5页 共NUMPAGES5页3.稳压泵设计压力的确定1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力且增加值宜为0.070.10MPa3)稳压泵的设计压力应

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:5页 大小:432.5KB 发布:
  • 第36讲第三篇第二章-室内外消防给水系统(二)(1).doc

    环球网校学员专用第PAGE8页 共NUMPAGES8页2.消防水泵的主要材质应符合下列规定:1)水泵外壳宜为球墨铸铁2)叶轮宜为青铜或不锈钢3.柴油机消防水泵应符合下列规定:1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响3)柴油机

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:8页 大小:1.76MB 发布:
  • 第71讲第三篇第二章消防给水及消防栓系统(修正补录).doc

    环球网校学员专用第PAGE10页 共NUMPAGES10页第三篇 建筑消防设施 第二章 消防给水及消火栓系统第一节 消防给水及设施消防给水系统分类系统名称特点按水压分高压消防给水系统能始终满足水灭火系统所需的工作压力和流量火灾时无须启动消防水泵可向任何水灭火系统供水临时高压消

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:10页 大小:2.8MB 发布:
  • 建筑给排水消防设计计算书.doc

    青岛天迅电气有限二期厂房建筑给水排水设计计算书计算依据:根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定(二) 计算内容:(1)给水系统:办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算3.室外化粪池隔油池的计算与选型4.消防给水系统的计算计算过程:办公楼卫生间及餐厅食堂的给

    日期:2022-04-20 格式:.docx 页数:4页 大小:61KB 发布:
  • 建筑给排水PPT5.6.pps

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第5章 建筑消防给水系统5.1  消火栓给水系统及布置5.2  消火栓给水系统的水力计算5.3  自动喷水灭火系统及布置5.4  自动喷水灭火系统的水力计算5.5  其他固定灭火设施

    日期:2022-04-12 格式:.pps 页数:149页 大小:6.68MB 发布:
  • 8-2 刘为国-消防工程师-消防安全技术综合能力-精-1篇-3篇第五章(美工版2014.7.25).ppt

    长沙二三三网络科技有限版权所有THE END谢谢 观看长沙二三三网络科技有限版权所有全国统一服务热线:4000-800-2335 . 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时应采用波纹管和补偿器等技术措施图 3-2-19 管道穿过结构缝的安装方式第三节 系统安装调试与检测验收6 . 设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受五倍于充满水的管重且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统7 . 管道支

    日期:2022-04-19 格式:.pptx 页数:25页 大小:1.16MB 发布:
  • 建筑消防——自喷其他.pps

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第3章 建筑消防给水系统3.1  消火栓给水系统及布置3.2  消火栓给水系统的水力计算3.3  自动喷水灭火系统及布置3.4  自动喷水灭火系统的水力计算3.5  其他固定灭火设施简介自动喷水灭火系统定义:  是一种在发生火灾时能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施作用原理:  当喷头的保护区域内发生火灾时

    日期:2022-04-04 格式:.pps 页数:73页 大小:6.48MB 发布:
  • 消防给水及消火栓系统技术规范.doc

    《消防给水及消火栓系统技术规范》目??次? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?页1??总则………………………………………………………………………………………….12 术语和符号……………………………………………………………………………………22.1 术语2.2 符号3 消防给水系统设计用水量3

    日期:2022-04-13 格式:.docx 页数:48页 大小:246KB 发布:
  • 3[1].消防给水系统质量检验流程图.doc

    静水压力栓口压力a)当建筑高度不超过100m时高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07mpa当建筑高度超过100m时高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15mpab)消火栓充实水拄应符合设计要求建筑高度小于24m普通建筑充实水拄不小于7m建筑高度小于100m高层建筑 甲乙类厂房超过六层民用超过四层厂房库房充实水拄不小于10m建筑高度小于100m高层工业建筑高架库房充实水拄不小于1

    日期:2022-04-15 格式:.docx 页数:2页 大小:56.5KB 发布:
  • 建筑设备安装识图4.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级建筑设备安装识图与预算刘华斌(七)建筑消防给水系统建筑内消防给水系统:用于扑灭建筑物火灾建筑消防系统根据使用的灭火剂种类和灭火方式可分为三类:消火栓灭火系统自动喷水灭火系统和其他使用非水灭火剂的固定灭火系统(如二氧化碳灭火系统干粉灭火系统卤代烷灭火系统泡沫灭火系统等)灭火剂的灭火原理可分为四种:冷却窒息隔离和化学抑制其中前三种

    日期:2022-04-04 格式:.pptx 页数:34页 大小:1.2MB 发布:
  • 第61讲第三篇-第二章消防给水(七).doc

    环球网校学员专用第PAGE4页 共NUMPAGES4页4.管网的试压和冲洗总体要求:试压和冲洗的顺序:强度试验——冲洗——严密性试验强度试验冲洗严密性试验宜用水进行系统试压完成后要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道并与记录核对无误水压试验时环境温度不宜低于5℃当低于5℃时水压试验应采

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:4页 大小:823.5KB 发布:
  • 消火栓水力计算表.doc

    消火栓水力计算该建筑物长宽高分别为39.5m36.4m94.9m根据要求消火栓间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达采用串联分区的消防给水方式一.低区消火栓水力计算低区消火栓布置水带长度取20m展开弯折系数C取0.85则消火栓的保护半径为= (h取3m)消火栓采用双排布置其间距为=16.0m据此在各层布置消火栓位置及个数如各层平面图所示(2)水枪水嘴处所需水压计算查表得水枪

    日期:2022-04-17 格式:.docx 页数:5页 大小:250.5KB 发布:
  • 建筑消防设施基础知识100题.doc

    建筑消防设施基础知识100题第一节 消防给水系统1消防员使用的消防水源有哪些答:有天然水源室外消火栓消防水池三类2消火栓给水系统有哪些作用是什么答:消火栓给水系统从设置的区域分有城市消火栓(消防)给水系统和建筑物消火栓给水系统从设置的位置分有室外消火栓系统和室内消火栓系统在室内消火栓系统中还包括消防软盘给水系统消火栓给水系统的作用主要是当发生火灾时能够尽快尽早的扑灭火灾将火灾限制在最小范围

    日期:2022-04-18 格式:.docx 页数:20页 大小:67KB 发布:
  • 第40讲第三篇第二章-室内外消防给水系统(六).doc

    环球网校学员专用第PAGE5页 共NUMPAGES5页五消防水池和消防水箱(一)消防水池符合下列规定之一时应设置消防水池:1.当生产生活用水量达到最大时市政给水管网或入户引入管不能满足室内室外消防给水设计流量2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管且室外消火栓设计流量大于20Ls或

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:5页 大小:508KB 发布:
  • 第55讲第三篇-第二章消防给水(一).doc

    环球网校学员专用第PAGE6页 共NUMPAGES6页第二章 消防给水章节章节名称2015年2016年2017年单选多选单选多选单选多选第三篇第二章 消防给水424234学习要求 通过本章的学习使读者了解消防给水系统的功能及用途消防给水系统的各部件检查方法及内容消防给水系统的安装调试

    日期:2022-04-01 格式:.docx 页数:6页 大小:2.67MB 发布:
  • 建筑消防给水系统.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第5章 建筑消防系统5.1  消火栓给水系统及布置5.2  消火栓给水系统的水力计算5.3  自动喷水灭火系统及布置5.4  自动喷水灭火系统的水力计算5.5  其他固定灭火设施简介总目录消防系统的分类消防系统根据使用灭火剂的种类和灭火方式可分为:第5章 建筑消防给水系统总目录消火栓给水系统自动喷水灭火系统其他使用非水灭火

    日期:2022-04-05 格式:.pptx 页数:96页 大小:8.62MB 发布:

客服

顶部