给水管径的估算:步骤:1绘制计算草图2:确定节点并进行编号(阿拉伯数字)节点有流量变化的地方以最不利点为起始点3:查表确定管段当量总数(当量计算单位以污水池上的普通水龙头的出水量0.2LS为一个当量)并列表4:查表确定管径并根据现场实际情况进行修正一如图为JL-1计算草图并进行编号 查表1确定管段当量总数然后查表2确定管径最后根据实际情况进行修正JL-1管径计算如下表二如图为JL-3计算
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级给水管网计算给水管网管径计算给水管网水力计算给水管网管径计算基本公式沿线流量:供给管段两侧用户所需流量传输流量:给水管中流向下一管段没有在本管段被用户取用的流量集中流量:给水管网中用大用户的用水量比流量:将扣除了集中流量后的用水量均匀分布在干管(用水面积)上所得到的单位长度(面积)上的流量分别称为长度比流量和面积比流量为简化计
环球网校学员专用第PAGE7页 共NUMPAGES7页15室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定但不应小于( )ADN50BDN100CDN150DDN200【答案】B【解析】室内消防管道管径应根据系统设计流量流速和压力要求经计算确定:室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级莆田学院 环境与生命科学系三管径计算1流速v:2在流量 不变的情况下 1莆田学院 环境与生命科学系3经济流速 :在一定年限内管网造价和管理费用之和最小的流速 平均经济流速:0.6-0.9(100-400mm) 0.9-1.4(>400mm)4经济管