工程名称建设单位分项工程名称消防安装工程施工单位交底内容:室内消火栓系统管道安装1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装2 施工准备 主要材料: .1 消火栓系统采用镀锌钢管管材无弯曲锈蚀重皮及凹凸不平等现象 .2 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面平整光洁金属箱体无锈蚀划伤箱门开启灵活箱体方正箱内配件齐全栓阀外型规矩
论室内消火栓给水系统的设计与审核(珙县公安消防大队)建筑室内消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水通过管道系统直接或经加压(外网压力不能满足需要时)输送到建筑物内用于扑救火灾而设置的固定灭火设备是建筑物中最基本的灭火设施之一因此该系统的设计与审核是建筑消防设计与审核工作中不可缺少的一项重要内容一设置室内消火栓给水系统的原则按照《建筑设计防火规范》GBJ16—87《高层民用建筑设计防火规范》G
环球网校学员专用第PAGE3页 共NUMPAGES3页第三节 室内消火栓系统一系统组成 消火栓箱室内消火栓水枪水带消火栓按钮 消防水喉 二系统工作原理 (1)火灾发生后打开消火栓连接水枪水带和栓口(2)打开栓口阀门 (3)按下消火栓按钮报警同时流量开关或压力开关启动消防泵 (4)初期
版权所有翻印必究咨询热线:400-678-3456环球网校学员专用第PAGE8页 共NUMPAGES8页12.3.10?消火栓箱的安装应符合下列规定:1?消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用阀门的中心距箱侧面应为140mm距箱后内表面应为100mm允许偏差±5mm2?室内消火栓箱的安装应平正牢固暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能3?箱体安装的垂直度允许偏差为±3m
版权所有翻印必究咨询热线:400-678-3456环球网校学员专用第PAGE4页 共NUMPAGES4页案例35 室内消火栓系统检查与维护保养案例分析一情景描述一栋办公建筑地上六层建筑高度为23.80m总建筑面积为4800m2地下室为汽车库和设备用房建筑内设有集中空调系统按《建筑设计防火规范》(GB50974-2014)规定设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保
表1 建筑工程室内消火栓系统检验项目及分类项目编号检 验 项 目类别3.1消防供水设施一3.1.1市政给水管道网A3.1.2天然水源A3.1.3消防水池一3.1.3.1设置A3.1.3.2水池容量A3.1.3.3设置方式B3.1.3.4取水口A3.1.3.5合用水池A3.1.3.6防冻设施A3.1.3.7水池施工一3.1.3.7.1溢流管泄水管B3.1.3.7.2防水套管柔性接头B
版权所有翻印必究咨询热线:400-678-3456环球网校学员专用第PAGE9页 共NUMPAGES9页 案例27 室内消火栓系统检测与验收案例分析一情景描述某二级耐火等级的多功能组合公共建筑地上6层建筑高度22.70m地上一层为商铺地上二至四层为办公地上五至六层为旅馆该建筑内设有室内外消火栓系统火灾自动报警系统消防应急照明消防疏散指示标志灭火器等消防设施及器材室内消
室内消火栓系统调试报告QR-QP07-005-9 NO.工程名称环球KTV建设单位环球KTV设计单位福安市金业设计装饰有限施工单位福安市金业设计装饰有限调试单位福安市金业设计装饰有限调试日期200909内 容要求结果水源测试1按设计要求核实消防水箱的容积设置调试及消防储水不作它用的技术措施2按设计要求核实消火栓水泵按合器的数量和供