#UPS操作# 相关文档

  • 30KVA_UPS操作步骤.docx

    UPS机组由在线工作状态转由UPS外部旁路供电的操作步骤按面板上的逆变停机按钮显示屏显示确认或取消按OK键确认关闭逆变器系统转UPS内部旁路供电断开Q1开关外部电池开关闭合内部维修旁路开关Q3BP断开Q2开关Q5开关闭合UPS外部大旁路开关KBP断开UPS外部总输出开关断开内部维修旁路开关Q3BP断开UPS电源主输入配电开关UPS外部旁路供电状态恢复UPS在线工作状态的操作步骤 (查 UPS

    日期:2022-06-06 格式:.docx 页数:1页 大小:33.54KB 发布:
  • SG160-300K_单机_开关机步骤.doc

    SG160-300 UPS-单机 开关机步骤开机:打开所有UPS前门确认Q1Q2Q4开关及外部电池开关或保险处于断开位置(位置O)确认输出柜内所有UPS输出开关处于闭合位置1给所有UPS接通市电(如果两路供电则接通整流器和旁路)UPS前面板LCD显示self test ok 2闭合UPS输入开关Q4(位置I) 3闭合UPS 输出开关Q1负载由静态旁路供电整流器自动启动整流指示灯闪亮指示软启

    日期:2022-06-02 格式:.docx 页数:2页 大小:32.5KB 发布: