大金中央空调E4告警故障维修 本月18日接到五层数据值班人员说五层数据东机房西大金E0告警上去查看发现为E4告警这两个告警为E0室外保护装置动作E4低压开关动作由于该机原来出现过该故障当时坚固了室外的开关接头就好了由于接头接触不良造成的于是打开室外机对接头进行了重固故障仍旧检查低压开关通断发现是断的看来是低压开关的问题了(1)低压开关坏误动作(2)系统漏气压力低导致低压开关动作检查系统压